找回密码
 ※快速注册※

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

电力变压器运行规程

中华人民共和国电力行业标准
DL/T
572
95
电力变压器运行规程

中华人民共和国电力工业部1995-06-29批准
1995-11-01
实施


1
主题内容与适用范围


本规程规定了电力变压器(下称变压器)运行的基本要求、运行方式、运行维护、不正常运行和处理,以及安装、检修、试验、验收的要求。


本规程适用于电压为1kV及以上的电力变压器,电抗器、消弧线圈、调压器等同类设备可参照执行。国外进口的电力变压器,一般按本规程执行,必要时可参照制造厂的有关规定。

2
引用标准


GB1094.11094.5
电力变压器


GB6450
干式电力变压器


GB6451
油浸式电力变压器技术参数和要求


GB7252
变压器油中溶解气体分析和判断导则


GB/T151641994
油浸式电力变压器负载导则


GBJ148
电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范


DL400
继电保护和安全自动装置技术规程


SDJ7
电力设备过电压保护设计技术规程


SDJ8
电力设备接地设计技术规程


SDJ9
电气测量仪表装置设计技术规程


SDJ2
变电所设计技术规程


DL/T57395
电力变压器检修导则


DL/T57495
有载分接开关运行维修导则

3
基本要求

3.1
保护、测量、冷却装置

3.1.1
变压器应按有关标准的规定装设保护和测量装置。

3.1.2
油浸式变压器本体的安全保护装置、冷却装置、油保护装置、温度测量装置和油箱及附件等应符合GB6451的要求。


干式变压器有关装置应符合相应技术要求。

3.1.3
变压器用熔断器保护时,熔断器性能必须满足系统短路容量、灵敏度和选择性的要求。分级绝缘变压器用熔断器保护时,其中性点必须直接接地。

3.1.4
装有气体继电器的油浸式变压器,无升高坡度者,安装时应使顶盖沿气体继电器方向有1%1.5%的升高坡度。

3.1.5
变压器的冷却装置应符合以下要求:


a.
按制造厂的规定安装全部冷却装置;


b.
强油循环的冷却系统必须有两个独立的工作电源并能自动切换。当工作电源发生故障时,应自动投入备用电源并发出音响及灯光信号;


c.
强油循环变压器,当切除故障冷却器时应发出音响及灯光信号,并自动(水冷的可手动)投入备用冷却器;


d.
风扇、水泵及油泵的附属电动机应有过负荷、短路及断相保护;应有监视油泵电机旋转方向的装置;


e.
水冷却器的油泵应装在冷却器的进油侧,并保证在任何情况下冷却器中的油压大于水压约0.05MPa(制造厂另有规定者除外)。冷却器出水侧应有放水旋塞;


f.
强油循环水冷却的变压器,各冷却器的潜油泵出口应装逆止阀;


g.
强油循环冷却的变压器,应能按温度和()负载控制冷却器的投切。

3.1.6
变压器应按下列规定装设温度测量装置:DL/T
57295


a.
应有测量顶层油温的温度计(柱上变压器可不装),无人值班变电站内的变压器应装设指示顶层油温最高值的温度计;


b.
1000kVA及以上的油浸式变压器、800kVA及以上的油浸式和630kVA及以上的干式厂用变压器,应将信号温度计接远方信号;


c.
8000kVA及以上的变压器应装有远方测温装置;


d.
强油循环水冷却的变压器应在冷却器进出口分别装设测温装置;


e.
测温时,温度计管座内应充有变压器油;


f.
干式变压器应按制造厂的规定,装设温度测量装置。

3.1.7
无人值班变电站内20000kVA及以上的变压器,应装设远方监视负载电流和顶层油温的装置。


无人值班的变电站内安装的强油循环冷却的变压器,应有保证在冷却系统失去电源时,变压器温度不超过规定值的可靠措施,并列入现场规程。

3.2
有关变压器运行的其它要求

3.2.1
大中型变压器应有永久或临时性起吊钟罩设施及所需的工作场地。

3.2.2
释压装置的安装应保证事故喷油畅通,并且不致喷入电缆沟、母线及其它设备上,必要时应予遮挡。

3.2.3
变压器应有铭牌,并标明运行编号和相位标志。


安装在变压器室内或台上、柱上的配电变压器亦应编号并悬挂警告牌。

3.2.4
变压器在运行情况下,应能安全地查看储油柜和套管油位、顶层油温、气体继电器,以及能安全取气样等,必要时应装设固定梯子。

3.2.5
()内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。

装有机械通风装置的变压器室,在机械通风停止时,应能发出远方信号。变压器的通风系统一般不应与其他通风系统连通。

3.2.6
变压器室的门应采用阻燃或不燃材料,并应上锁。门上应标明变压器的名称和运行编号,门外应挂“止步,高压危险”标志牌。

3.2.7
安装油浸式电力变压器的场所应按有关设计规程规定设置消防设施和事故储油设施,并保持完好状态。

3.2.8
安装在震级烈度为七级及以上地区的变压器,应考虑下列防震措施:


a.
将变压器底盘固定于轨道上;


b.
变压器套管与软导线连接时,应适当放松;与硬导线连接时应将过渡软连接适当加长;


c.
冷却器与变压器分开布置时,变压器应经阀门、柔性接头、连接管道与冷却器相连接;


d.
变压器应装用防震型气体继电器;


e.
柱上变压器的底盘应与支架固定,上部应与柱绑牢。

3.2.9
当变压器所在系统的实际短路表观容量大于GB1094.5中表2规定值时,应在订货时向制造厂提出要求;对运行中变压器应采取限制短路电流的措施。变压器保护动作的时间应小于承受短路耐热能力的持续时间。

3.2.10
如在变压器上安装反映绝缘情况的在线监测装置,其电气信号应经传感器采集,并保持可靠接地。采集油中溶解气样的装置,应具有良好的密封性能。

3.3
技术文件

3.3.1
变压器投入运行前,施工单位需向运行单位移交下列技术文件和图纸。

3.3.1.1
新设备安装竣工后需交:


a.
制造厂提供的说明书、图纸及出厂试验报告;


b.
本体、冷却装置及各附件(套管、互感器、分接开关、气体继电器、压力释放阀及仪表等)在安装时的交接试验报告、器身吊检时的检查及处理记录等;


c.
安装全过程(GBJ148和制造厂的有关规定)记录;


d.
变压器冷却系统,有载调压装置的控制及保护回路的安装竣工图;


e.
油质化验及色谱分析记录;


f.
备品配件清单。

3.3.1.2
检修竣工后需交:


a.
变压器及附属设备的检修原因及检修全过程记录;


b.
变压器及附属设备的试验记录;


c.
变压器的干燥记录;


d.
变压器的油质化验、色谱分析、油处理记录。

3.3.2
每台变压器应有下述内容的技术档案:


a.
变压器履历卡片;


b.
安装竣工后所移交的全部文件;



c.
检修后移交的文件;


d.
预防性试验记录;


e.
变压器保护和测量装置的校验记录;


f.
油处理及加油记录;


g.
其它试验记录及检查记录;


h.
变压器事故及异常运行(如超温、气体继电器动作、出口短路、严重过电流等)记录。

3.3.3
变压器移交外单位时,必须将变压器的技术档案一并移交。

4
变压器运行方式

4.1
一般运行条件

4.1.1
变压器的运行电压一般不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的使用情况(例如变压器的有功功率可以在任何方向流通),允许在不超过110%的额定电压下运行,对电流与电压的相互关系如无特殊要求,当负载电流为额定电流的K(K1)倍时,按以下公式对电压U加以限制


(1)

并联电抗器、消弧线圈、调压器等设备允许过电压运行的倍数和时间,按制造厂的规定。
4.1.2
无励磁调压变压器在额定电压±5%范围内改换分接位置运行时,其额定容量不变。如为-7.5%和-10%分接时,其容量按制造厂的规定;如无制造厂规定,则容量应相应降低2.5%5%


有载调压变压器各分接位置的容量,按制造厂的规定。

4.1.3
油浸式变压器顶层油温一般不应超过表1的规定(制造厂有规定的按制造厂规定)。当冷却介质温度较低时,顶层油温也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过85

                       。。。。。。。。。。

中华人民共和国电力行业标准.doc

140 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 金币 -2

该帖共收到 11 条回复!
.....................................
发表于 2010-10-11 11:19:17 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

路过看看,学习一下。
发表于 2010-11-4 07:46:30 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

发贴看看自己积分  
发表于 2013-3-26 10:13:46 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

我不是随便的人。我随便起来不是人  
发表于 2013-4-23 10:04:24 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

谢谢楼主啊!
发表于 2013-7-20 17:54:02 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

回答了那么多,没有加分了,郁闷。。http://www.cnex123.com  
发表于 2013-10-31 07:28:12 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

支持一下  
发表于 2013-11-2 09:49:16 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

厉害!强~~~~没的说了!  
发表于 2013-11-18 09:44:26 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

这个站不错!!  
发表于 2014-3-31 10:52:33 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

路过看看,学习一下
发表于 2014-4-1 07:26:51 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

来几句吧  
发表于 2015-6-8 08:02:41 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | ※快速注册※

本版积分规则

美图秀

    • JB/T 9697-2020挖掘机电控设备下载
    • 本质安全电路设计资料打包分享
    • 固定式气体探测器隔爆壳设计
    • 电气防爆技术其最新发展培训——徐建平【PP
    • 基于工业互联网的智慧矿山解决方案介绍v2.5
防爆电气论坛声明
中国防爆论坛欢迎您的光临!本站提供网上交流平台、网络资源分享,是专业的防爆行业科技自媒体。请勿发布违反国家规定及有悖道德之內容;
站内文责自负,版权属原作者所有!有关于本站任何之事宜,欢迎和我们联系[QQ:496290836] ,我们将尽快处理!
快速回复 返回顶部 返回列表