找回密码
 ※快速注册※

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索

KBSG矿用隔爆型移动变电站和矿用隔爆型干式变压器技术协议

技术协议
甲方:
乙方:
现甲方采购乙方产矿用隔爆型移动变电站和矿用隔爆型干式变压器,经双方友好协商,达成如下协议:
1.供货型号:
KBSG2-T-100/10/0.693/0.4矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-200/10/0.693/0.4矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-400/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-500/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-630/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-800/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器
KBSG2-T-1000/10/1.2/0.693矿用隔爆型干式变压器
KBSGZY2-T-1600/10/3.45矿用隔爆型移动变电站
2. 使用环境条件

2.1
海拔高度 :≤1000m;


2.2
环境温度:上限+40℃,下限-5℃;


2.3
相对湿度:空气相对湿度不大于95%(25℃时);


2.4
无强烈颠簸、震动和与垂直面倾斜度不超过15°的环境;


2.5
可使用在含有爆炸危险的甲烷、煤尘的空气中,但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽;


2.6
无滴水的场所或有防淋水设施的环境;


2.7
电源电压的波形近似于正弦波,三相电源电压近似对称。

3.主要技术标准

3.1
《GB3836.1~3-2000 爆炸性气体环境用电气设备》


3.2
《GB8286-2005 矿用隔爆型移动变电站》

4.变压器绝缘耐热等级为H级,冷却方式为ANAN;
5.变压器相关性能参数为:
5.1
KBSG2-T-100/10/0.693/0.4


一次电压:10000±5% V
二次电压:693/400V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 560 W

负载损耗:1050 W

阻抗电压:4%
空载电流:2.5%

5.2
KBSG2-T-200/10/0.693/0.4


一次电压:10000±5% V
二次电压:693/400V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 950 W


负载损耗:1800 W

阻抗电压:4%
空载电流:2%

5.3
KBSG2-T-400/10/1.2/0.693


一次电压:10000±5% V
二次电压:1200/693V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 1500 W
负载损耗:3000 W

阻抗电压:4%
空载电流:1.8%

5.4 KBSG2-T-500/10/1.2/0.693

一次电压:10000±5% V
二次电压:1200/693V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 1750 W
负载损耗:3500 W

阻抗电压:4%
空载电流:1.5%

5.5 KBSG2-T-630/10/1.2/0.693

一次电压:10000±5% V
二次电压:1200/693V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 2000 W
负载损耗:4100 W

阻抗电压:4%
空载电流:1.5%

5.6 KBSG2-T-800/10/1.2/0.693

一次电压:10000±5% V
二次电压:1200/693V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 2300 W

负载损耗:5100 W

阻抗电压:4%
空载电流:1.2%

5.7 KBSG2-T-1000/10/1.2/0.693

一次电压:10000±5% V
二次电压:1200/693V


联接组别:Yy0(d11)
调压范围:±5%

空载损耗: 2600 W

负载损耗:6100 W

阻抗电压:4.5%
空载电流:1.2%

5.8 KBSGZY2-T-1600/10/3450

一次电压:10000±5% V
二次电压:3450 V


联接组别:Yyn0

调压范围:±5%

空载损耗: 3800 W
负载损耗:8500 W

阻抗电压:5%
空载电流:1.0%

高压开关:PBG1-200/10 矿用隔爆型高压真空配电装置
低压开关:XBD1-500/3.3矿用隔爆型移动变电站用低压侧保护箱


6.
移动变电站配置轨距为900 mm与600mm可调的轮对;

7.高低压电缆引入装置为橡套电缆引入装置,且各不少于2个;
8.其它未注明制造要求按照国标《GB8286-2005 矿用隔爆型移动变电站》执行;
9.防爆型式为ExdⅠ,防爆性能要求达到《GB3836.1~2-2000 爆炸性气体环境用电气设备》标准规定;
10.随机配带相关技术资料、使用说明书及煤矿安全标志证书、防爆合格证等。
本协议一式四份,甲方一份,乙方三份,其余未尽事宜,由双方友好协商解决。


甲方:




乙方:

经办人:

经办人:



该帖共收到 11 条回复!
多谢,正在学习中!
发表于 2010-4-9 16:37:32 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

看                  看
发表于 2010-4-10 09:19:07 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

很好,正要学习。
发表于 2012-7-31 01:09:41 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

写得好啊 估计有马甲  
发表于 2013-6-13 08:03:32 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

我帮你 喝喝  
发表于 2013-8-9 08:11:04 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

我帮你 喝喝  
发表于 2013-8-26 17:36:39 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

没人理我。。。。  
发表于 2014-8-4 10:12:20 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

有才的不在少数啊  
发表于 2014-11-18 12:58:01 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

知道了 不错~~~  
发表于 2015-8-13 12:20:10 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

回复一下  
发表于 2016-1-15 10:30:30 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

设置阅读收费赚钱快啊
发表于 2016-2-9 09:02:20 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | ※快速注册※

本版积分规则

美图秀

    • 不锈钢防爆分析小屋技术说明
    • 工业现场防爆防护措施
    • 防爆产品维护和注意事项
    • 防爆正压柜正压系统工作原理
    • 防爆配电箱产品特点
防爆电气论坛声明
中国防爆论坛欢迎您的光临!本站提供网上交流平台、网络资源分享,是专业的防爆行业科技自媒体。请勿发布违反国家规定及有悖道德之內容;
站内文责自负,版权属原作者所有!有关于本站任何之事宜,欢迎和我们联系[QQ:496290836] ,我们将尽快处理!
快速回复 返回顶部 返回列表