隔爆箱体内的温升计算

想请教隔爆箱体内温升的计算方法,曾有大侠指点,说对于隔爆变压器来讲,如果H级绝缘,壳体内最高
温度不超过145度,则每平米有效散热面积对应的发热源为3KW,我们的设备要求隔爆箱内最高温度

不超过75度,不值此时每平米有效散热面积对应的发热源为多少KW? 定列位指教,是否有这样的
对应表格可以提供?


多谢了!

又发一次,不好意思,本来是想付费求教,没想到成了大家要向我付费了,惭愧!请版主删除上次的帖子
该帖共收到 23 条回复!
外壳温升公式好像可以这样的:参考下
未命名.GIF
系数可以用0.6,∑S是总的外壳散热面
发表于 2010-1-18 14:36:50 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

好象外壳温升要小于60度
发表于 2010-1-18 14:37:35 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

请admin详细解释一下这个公式,
T:温度还是温升? 是隔爆外壳内的空气温度还是隔爆外壳外壁的温度?
Pk1、P0分别是什么?
0.8次方?
和环境温度的关系?

多谢了!
发表于 2010-1-19 12:43:53 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

还有,Pk1、P0的单位是w还是kw?
发表于 2010-1-19 12:46:07 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

我的qq:1047932173,请版主加我
发表于 2010-1-19 12:51:52 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

如方便,请提高一些资料
发表于 2010-1-19 13:13:26 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

提供资料,不是提高,抱歉
发表于 2010-1-19 14:47:13 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

难道这是个没人能解的难题?
发表于 2010-1-20 11:37:29 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

我在外面出差
等回去了给你找点资料
这个公式是壳体温升计算
Po,Pk是损耗值都是W
0.8就是几次方
根号不好打
发表于 2010-1-21 14:52:04 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

多谢版主回复!耐心等待,祝工作顺利!
发表于 2010-1-21 15:26:29 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

另外,我们关心的是壳体内空气的温升!因为这是壳体内电器元件的环境温度,多谢了!
发表于 2010-1-21 15:34:15 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

我们的外壳的总有效散热面积为17m2,壳体内总的热源为5kw,环境温度25C,这种条件下,稳定运行热平衡后,壳体内的空气温升为多少?

如何计算出的?

再次感谢!
发表于 2010-1-21 15:45:48 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

干式铁芯电抗器的损耗怎么计算?有相应的国标吗?请指教
发表于 2010-1-25 11:35:37 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报

隔爆外壳的温升计算公式应该是T=0.86(P0+Pk)/(2×3.5×S)
其中P0--空载损耗、Pk--负载损耗、S--隔爆外壳的有效散热面
具体公式楼主可查看崔立君编著的《特种变压器理论》
发表于 2010-1-26 10:22:03 | 显示全部楼层

回复 | 支持 | 反对 使用道具 举报